Présentation Sam
Publié : 17 mars 2025, 19:53
Bonjour,
Moi c'est Sam automaticien, électronicien ,électrotechnicien dans le domaine de l'eau potable dans les landes 40.,
J'ai une génératrice à aimants permanents .
J'avais au départ imprimé des cuillères pelton mais elles cassaient..... Donc je me suis tourné vers des cuillères italiennes plastiques avec le plateau et le caisson fait maison ( machine de découpe numérique plasma).
J'ai de l'eau uniquement quand il pleut et un peu après avec une hauteur géométrique de 32m avec un débit entre 1 et 5 litres /seconde.
J'ai 2 conduites d'enrouleur d'irrigation en 80 et 90 intérieur de 270 m de long.
La génératrice est reliée avec un onduleur réseau mppt 3kw (je produit pour l'instant a 3,1 litres/s 420w).
J'ai un automate qui me gère l'ouverture et la fermeture des vannes, la régulation avec la hauteur du barrage et prochainement une régulation (pid aussi avec l'automate) sur la vitesse de la génératrice tant que l'onduleur n'est pas démarré ( 60 sec de synchro au réseau).
Moi c'est Sam automaticien, électronicien ,électrotechnicien dans le domaine de l'eau potable dans les landes 40.,
J'ai une génératrice à aimants permanents .
J'avais au départ imprimé des cuillères pelton mais elles cassaient..... Donc je me suis tourné vers des cuillères italiennes plastiques avec le plateau et le caisson fait maison ( machine de découpe numérique plasma).
J'ai de l'eau uniquement quand il pleut et un peu après avec une hauteur géométrique de 32m avec un débit entre 1 et 5 litres /seconde.
J'ai 2 conduites d'enrouleur d'irrigation en 80 et 90 intérieur de 270 m de long.
La génératrice est reliée avec un onduleur réseau mppt 3kw (je produit pour l'instant a 3,1 litres/s 420w).
J'ai un automate qui me gère l'ouverture et la fermeture des vannes, la régulation avec la hauteur du barrage et prochainement une régulation (pid aussi avec l'automate) sur la vitesse de la génératrice tant que l'onduleur n'est pas démarré ( 60 sec de synchro au réseau).